1. 开机前的准备: (1)操作人员必须持有操作牌,由专人操作,如操作人员不在,必须由班长指派熟悉 该设备人员操作; (2)检修后的过滤器,应检查各部件的连接及配合是否牢固,松紧是否合适; (3)过滤器周围如有障碍物应及时清除。 2、操作顺序:组装好系统、注意该设备为旁路安装。 (1)装砂:(设备进出水阀都关闭、与现场系统隔离) (2)洗砂:设备初始状态为过滤状态、只打开设备进水阀和排污阀、然后清洗罐子里面的砂子,到出 清水为合格,罐子清洗时间大约 15 分钟依据出水水质确定。 (3)过滤开始运行:打开过滤器的进出水阀门,其余阀门关闭。 (4)反清洗运行。当过滤器运行一定时间后,滤渣会堵塞缝隙,造成过滤器进出口管道有差压形成。 可从进出口压力表上观察压差的数值,当压差达到设定的 0.1Mpa 时,或者到达设定过滤时间 6h 时,进行 自动反冲洗。如过滤器清洗后保持较高的差压,应关闭出水阀门强制清洗一个过程。 3、停机操作: (1)在特殊或必要情况下,为防止因某种原因造成设备转动,应关闭电原。 (2)在停机前应手动清洗一个过程,保持滤层干净,这样可以污物结垢。 (2)停机以后,应及时关闭过滤器的进出口阀门。 (3)运行时过滤器发生故障而被迫停机时,必须将旁通管道阀门打开,保证水路畅通。 4、设备使用过程中的安全注意事项: (1)使用者要按规定使用和检查。 (2)设备运行中,无关人员不得靠近设备。 (3)设备运转中,不得折断或折弯排污阀液压管路部位。 (4)发现异常现象立即停机检查处理,不得长时间带病运转。 (5)处理设备故障时,必须停机、停电、挂好“禁止合闸”牌。 5、设备运行中故障的排除: 运行中发生突然停机,应将旁通管道阀打开,保证水路畅通。马上找电工查原因并处理。 6、定时清扫设备的规定: (1)设备每班清扫一次,机上无积灰积垢。 (2)设备周围无杂物,严禁向电气设备上打水。 (3)经常注意环境整洁,随时能达到文明生产要求。 (4)操作箱每班清扫一次。