RO反渗透纯水设备操作流程
反渗透装置的操作运行
(1)利菲尔特生产的反渗透装置运行分为以下几个步骤
a.开机时,启动阻垢剂计量泵并开启高压泵,此时整个装置开始运行。
b.产水经电导率仪和PH仪检测合格后,开启产水出水阀,关闭产水排放阀,产水进入预脱盐水池。
c.反渗透装置设高低压保护开关和爆破膜。低压保护设置在组件的进水端,压力为0.2Mpa,目的是为了防止无进水条件下RO泵空转而损坏;高压保护设置在RO泵的出口端,压力为1.8Mpa,防止压力过高,损坏压力管,爆破膜的设置在组件的产水端,压力0.3Mpa,防止开机后产水阀关闭着,产水压力超出保护范围(会导致元件背压过高而损坏)的情况下使膜元件不致损坏。
d.反渗透在运行过程中每运行48小时即快冲洗膜元件约5min,此时,打开浓水及产水气动蝶阀即可,当快冲洗完毕后即关闭。
注意:切不可通过提高回收率来提高产水量,否则会导致沉淀,直接影响膜元件的寿命。
(2)反渗透装置关机时低压冲洗。
RO产水送入反渗透装置,经电动蝶阀自动排放,反渗透元件处于低压冲洗,一般冲洗时间为2-5min。对于有保护液的元件,启用前,必须保证低压冲洗(不开高压泵)时间不少于4-6小时,以充分排尽保护液。(此时的低压冲洗液用原水)
(3)停机
关闭高压泵的同时关闭阻垢剂计量泵,此时低压冲洗电动蝶阀自动开启,RO系统处于低压冲洗状态,当低压冲洗完毕(2-5min),关闭供水泵,待泵停机后,关闭所有配电柜电源开关。
自动运行时,以上步骤由PLC自动执行。